電熱管接線,這樣可以嗎?每?jī)芍挥靡粋接觸器控制,電壓380V


謝謝各位大大的回覆,這案子不用SSR或SCR控制直接380V輸出,但需依溫度不同由PLC控制  2 ,4 ,6 ,8 只電熱管加熱,所以用不到3個接線方法



[ 此帖被jeffrey1323在2019-11-14 11:21重新編輯 ]
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11313 個
工控威望: 18691 點
下載積分: 12485 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-30
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-13 16:56
加熱管380V用三角形接法,你這種星形短接一相理論上也可用,但浪費接觸器一副觸點(不太理解)。如果星形接法帶三個負載,你的額定輸出功率就小了