設備是一個旋蓋機,兩臺伺服帶動兩套橡膠輪,其中1號伺服電機運行中噪音很大,脫開齒輪后空載運行也是這樣,感覺像是電機的渦流噪音,把2號伺服驅動器線頭拔掉,把1號電機接到2號驅動器聲音就沒了,奇怪的是用1號驅動器接2號電機也正常,再重新換回來一號電機還是有異響,真的不知道怎么搞了
重新更新一下,兩套伺服是一模一樣的(松下),750W,現在直接對換后一號伺服帶二號齒輪負載沒問題(判斷伺服驅動應該是好的),二號伺服帶一號齒輪運行10分鐘報警ERR21和ERR16,如果是空載(脫離齒輪電機光軸空轉)不報警。奇怪的是一號伺服帶一號電機不帶齒輪空載也報警ERR16,現在已經采購一個電機到貨后更換試試,再次感謝各位大蝦的回帖
[ 此帖被風清云淡在2020-02-28 14:53重新編輯 ]
陳經理
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 180 點
下載積分: 3646 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-11-14
查看陳經理的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-22 08:19
細節決定成敗,看似無解,其實是你疏忽了,一、調換電機時要保證同規格,并且調換后兩臺都要試機,你只試過電機,驅動器你沒試。二、檢查故障那套伺服的接頭是否存在接觸不良。三、伺服參數對比一下,時間太久或工友手多,都可能改變參數。三,檢查故障伺服供電電壓。你把這些都檢查了,應該就查到問題了。強烈建議先第一步,打字不易,望加分。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(風清云淡)
  • 下載積分:+5(1992sd) 打字不易,加分!