huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 3608 點
下載積分: 6119 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-01-24
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 318 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2019-09-21
最后登錄: 2020-05-29
查看fzq0425的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-27 09:18
因?兩臺變壓器不在同一個接地網  這樣兩臺變壓器并聯零線是會有問題的  會造成 兩個接地網之間的電位差   建議可以把兩個接地網連接一下
樓主留言:
兩臺變壓器直線距離130米左右 你的意思是用線把地線在聯上?
來這里學習