圖片:
各位大佬,請教下,像圖中的流水線,有很多擋停和支線(到專機設備)。 這相鄰兩個擋停的邏輯怎么做。我考慮了兩種:
1. 若擋停(N+1)允許上級進料=1,則擋停N放行。工件到達擋停(N+1)位置,允許上級進料=0.  
2.若擋停(N+1)允許上級進料=1,則擋停N放行,工件離開擋停N則擋停(N+1)允許上級進料=0。
主要就是下級擋停的允許上級進料信號什么時候復位,是下級擋停感應到工件到位后復位“允許上級進料信號”還是工件通過了上級擋停就復位這個信號?
xtay
求學者,靜心致遠!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 531 點
下載積分: 7071 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間: 2009-05-16
最后登錄: 2025-01-17
查看xtay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-25 08:38
2樓正解,簡單明了成本低。三菱PLC做流水線控制穩穩的