zhuo610616
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-07-16
最后登錄: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-06 17:30
很蛋疼的問題,今天工廠的老板突然問我電壓低怎么辦,結果就是總變壓器100kva,然后各個機器的粗略估算總功率差不多400kw,又不想換變壓器,有沒有大神碰到過啊
江流天地外
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 639 點
下載積分: 248 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2017-02-21
最后登錄: 2025-01-09
查看江流天地外的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-10 19:27
電壓調高了也沒用,功率超出太多。到電器端電壓肯定要降下來。變壓器發熱嚴重。要解決只能增容。