樓主  發表于: 2020-06-04 15:39
一客戶要求馬達位置控制為閉環控制,我現在選用的是伺服馬達配伺服控制器。不知這樣是否為閉環控制?和伺服馬達后端的編碼器有關系嗎?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-06 09:32
引用
引用第1樓二當家的于2020-06-04 16:14發表的  :
伺服電機為半閉環控制,伺服驅動器只能對伺服電機進行精確的控制,假如伺服電機安裝到機械后,存在誤差,那么機械的位置,在一定程度上,就不能滿足控制精度的要求,此時,需要在機械上安裝必要的光柵尺,并將其反饋信號連接與驅動器上,那么此時的控制就是全閉環。

你好!假如不計移動的機械誤差,請問半閉環控制的精度能做到多少?大多移動定位控制都是半閉環控制吧?如貼片機。謝謝!