大家一般做設備上溫度控制的話用PLC加溫控表多一點還是PLC帶熱電阻熱電偶模塊多一點,我們公司溫度控制的不多,都是一兩路所以都是PLC加溫控表,最近幫朋友弄一臺染料的設備,大概需要四路溫度,現在他傾向于溫控表,說是PLC寫的程序時間長了會有溫度漂移
弗陸自動化
BAS,凈化空調自控,西門子全系列自控配套
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 78 點
下載積分: 617 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2020-06-05
最后登錄: 2022-09-20
查看弗陸自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-15 09:52
PLC漂移?井底之蛙的高見!