當QD68ADI 接受到4mA的時候
PLC里面D值顯示為0
接收到20mA 的時候顯示為4000
請為各位前輩 那除了最大值 和 最小值
那中間的值該怎么處理 程式我該怎么去做編寫
不知道是否有案例可以參考
sqpfanglin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1538 點
下載積分: 5255 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2015-01-27
最后登錄: 2024-11-16
查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-07 20:30
我來補充一下:
4----20ma         對應                 0---4000,
那么 X mA對應數字量為:     (X-4)/16*4000
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人!