轉動編碼器沒反應 vd0一直是0 |
---|---|
|
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
不知道樓主是否了解這個編碼器屬于哪種輸出類型?比如集電極開路輸出、推挽輸出,信號類型是PNP還是NPN型,這些參數都很關鍵,不要一味地懷疑程序問題。 西門子PLC基本上都是接PNP的傳感器,如果接的是集電極開路的編碼器,要串一個上拉電阻才會有信號進來。另外,編碼器的供電要和編碼器AB輸出信號共用一個電源系統 樓主留言:老哥 我用的 是NPN型編碼器 關鍵是轉動編碼器后0.0和0.1頻繁閃爍啊 應該不是線的問題吧 |
---|---|
|