荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-08 21:57
圖片:
圖片:
信捷XD5,回不了原點,M202會閃一下,換過別的中繼確定M202沒沖突,確定伺服沒有在發脈沖狀態,有碰到過這種情況的嗎
手動可以觸發
[ 此帖被荏苒幾盈虛在2020-10-08 22:41重新編輯 ]
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-08 22:14
引用
引用第1樓woshicq380于2020-10-08 22:08發表的  :
你程序編寫有問題

哪里的問題,指教一下
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-09 08:45
引用
引用第3樓hmilydyk于2020-10-09 08:42發表的  :
回原點需要的時間周期是多少,你的程序貌似一閃而過

有完成標志過不去,會停在這一步,懷疑還是哪里有沖突,我去測試一下
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-10-09 10:16
引用
引用第6樓tcrj于2020-10-09 09:34發表的  :
XD5最多帶6軸吧,你這是XDM
回原點不是 ZRN K1 Y10嗎,你這K0是什么意思

XD5-60T10  
K0是第零套參數
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-10-09 10:18
引用
引用第7樓king125于2020-10-09 10:01發表的  :
如果手動可以正常觸發動作,那自動里增加 脈沖發送中標記斷開后過一個掃描周期在觸發試試,就是自動里加個延時測試下

加延時試過不行
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-10-09 14:04
圖片:
引用
引用第10樓tcrj于2020-10-09 12:01發表的  :
我用的信捷是假的嗎,從來沒用過第0套參數
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-10-09 14:12
已解決,謝謝各位
荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1398 點
下載積分: 4657 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2024-12-19
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-10-10 08:38
這種問題肯定是那里有沖突,開始一直沒找到,后來發現別的地方也有用到這個點,沒有觸發也不行,雖然用的置位,雙線圈檢查也檢查不出來,但是就是屬于雙線圈。

PS:觸發脈沖指令的M點,每多一個地方用到要多加一個點。