現在項目需要控制步進電機到達光電開關位置停止,可以使用絕對或者相對定位指令,到達光電開關信號時切斷定位指令的條件。
這樣使用可以嗎?
還是有沒有其他指令用。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1901 個
工控威望: 2053 點
下載積分: 11068 分
在線時間: 812(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-26
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-30 10:28
觸發特M 立即停止也可以