樓主  發表于: 2021-05-14 09:20
F800變頻器驅動風機,停機時斷運行信號,模擬量置0,減速時間90秒,報E OU3,減速時間改到480秒還報這個,有什么辦法?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-14 23:37
F800的通病。

可這樣設置試試:
1、參數pr.882 設定為1  啟用再生回避功能 (因為F840沒制動電阻,啟動或停止時可能報過電壓)
2、參數pr.883 設定為540  (直流母線電壓540V以上開始再生回避,一般是輸入電壓的1.4倍)