阿宅123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2527 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2020-12-17
最后登錄: 2024-12-20
查看阿宅123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-02 21:08
在使用繼電器控制電磁閥、抱閘等負載時,接通與斷開都會產生一個大電流導致觸點燒結。
常見的解決辦法有兩個:1、在負載并聯二極管  2、在繼電器觸點并聯壓敏電阻
請教下大家,這兩個辦法保護效果上有什么區別?哪種效果更好
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 7034 點
下載積分: 34027 分
在線時間: 920(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-01-27
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-03 11:02
RC消火花電路
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(15019825935) 熱心助人!
    honggun
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 7034 點
    下載積分: 34027 分
    在線時間: 920(小時)
    注冊時間: 2009-11-16
    最后登錄: 2025-01-27
    查看honggun的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-10-04 00:30
    引用
    引用第6樓15019825935于2021-10-03 20:38發表的  :
    使用固態繼電器為什么可以有效改善?

    半導體器件,無觸點