lizhendong
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 800 點
下載積分: 1992 分
在線時間: 853(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-01-13
查看lizhendong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-19 16:08
圖片:
   松下 FP X-C60T     JOG   PLSH 指令  出錯,只要點運行模式就報錯!!!松下大神。。涂匆幌聠栴}在那????
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1125 個
工控威望: 1386 點
下載積分: 3508 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-01-15
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-11 13:42
今年把FP-X0的馬達控制轉為FP-XH程序時,遇到過運算錯誤的問題。原因是X0與XH   馬達當前值DT地址不同。
新建一個XH的空白程序。查注釋就可以知道馬達當前值CH0 DT90348,
而X0的馬達當前值ch 0  DT90400,
還有注意,回原點也不一樣。X0是F177,
XH F171 原點回歸。
用XH的時候,一般JOG 用F172, 定位就用F171。
為了避免錯誤,用向導來編程。就是你填控制代碼的時候,根據你的要求,點確定后,自動生產控制代碼。
總體來說,玩的花樣比三菱的復雜一點。不過你編什么型號的程序。就看對應型號的說明書。再配合軟件的向導
來編馬達程序,也會很快上手。

還有FP-X0兩種的機子。脈沖速度最大值50000,你在程序里寫超過這個速度。也是報錯。
包括加減速時間等等參數,一個排查。
松下的PLC軟件沒三菱的好。比如。你計時器重復了,編程的時候不會提示,雙線圈等。不會提示。等你下載的PLC時,立馬運算錯誤。然后就得根據錯誤一個個改程序。