weiqiang1514
日常的平淡,能殺滅所有的志氣;給自己寫日記,反復提醒自己做難
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 195 點
下載積分: 3787 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2021-10-08
最后登錄: 2025-01-05
查看weiqiang1514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-24 17:06
圖片:
  三菱plc  pls  plf指令按本人理解是   上升沿和下降沿指令  也就是如圖   當x0  導通   m0  在一個掃描周期內  導通一次   同理  下降沿也是

  但是我X0是寫在計數下面  也就是當我X0 導通到程序掃描結束  始終不能讓計數器前的M0 或M1 導通  因為掃描周期已經過了,M0 和  M1又

OFF 了,但實際模擬時  卻是計數器 在增加   請大佬幫忙解釋一下
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-01-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-24 17:16
手冊有詳細說明,你理解有錯,其實是遇到PLS指令為ON,第二次執行到PLS指令為OFF