pc3414529
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 76 點
下載積分: 338 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2021-11-15
最后登錄: 2024-08-21
查看pc3414529的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-12 11:56
圖片:
我用的FX3U和臺達ASD-A2,程序里面我用的位置指令和找原點指令。找到原點后d8430清零,但是伺服面板上還有數字沒有清零,如果這樣的話我執行后面的程序實際位置會不準
我用Y3接的伺服DI2,設置了P2-11為104脈沖清除。
矽能工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 406 點
下載積分: 1315 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2020-05-30
最后登錄: 2024-12-31
查看矽能工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-12 12:48
伺服面板上顯示的只是接收到的脈沖數
西能自動化,承接非標自動機電控電路電器設計安裝維護維修,電聯18962034521