niyouyijian
每天進步一丟丟...
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 215 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-02-22
最后登錄: 2024-09-28
查看niyouyijian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-01-30 12:14
伺服前進 寫在流程步S21當中,監控M8340=1  M8348=1 ,在前進的過程當中,按下急停按鈕,停止前進,M8340=0  M8348=0,打開急停按鈕,點擊回原點按鈕,DDRVI 指令導通,不會運行!
按下急停按鈕的同時,復位所有S步,所有M值,所有Y值
旋開急停按鈕后,接通指令條件,伺服不動作
[ 此帖被niyouyijian在2022-01-30 12:51重新編輯 ]
電器箱柜調試,制作,配套。T:185 5058 1921
leolee
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 461 點
下載積分: 37669 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-01-30
查看leolee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-30 17:09
FX3U 應該是 ZRN 吧 回原點吧