圖片:
在用的3U PLC,成熟的程序,用五年左右了。今天PLC報錯REEOR,沒有輸出了,而且無法和電腦通訊(正常時可以)進行診斷。請教老師,如何處理。考,整套設備癱瘓了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1806 個
工控威望: 1968 點
下載積分: 7056 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-01-26
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-14 21:39
這個是在電池沒電的狀況下,你又剛好停電,里面程序沒有了,你有程序的話重新灌一次就好了,沒有就重新寫程序吧