樓主  發表于: 2022-06-20 14:15
人在江湖,身不由己,接了一個二手擦屁股的恒壓供水活:變頻器到了壓力不停泵。設置了幾個參數后,可以正常運行了,就是管道壓力波動大,開一處閥門,那遠傳壓力表就像得了癲癇似的,抖的厲害。我說工藝配置有問題,沒有緩沖罐(泵的出口處確實沒有),靠調試電氣參數解決不了。對方三位趁農閑進城務工的老鄉不相信,說我騙他們。請問師傅:我說的對么?
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1819 個
工控威望: 1965 點
下載積分: 114360 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-01-26
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-21 08:28
引用
引用第1樓5921338于2022-06-20 17:15發表的  :
我覺得說的不對,但是我又沒有理由反駁。
我廠里裝有幾套恒壓供水全部沒有緩沖罐,壓力都很穩定。

可以確定的說:壓力波動和電氣參數無關,恒壓供水也不應該有大的壓力波動,相當于讓讓電氣去解決工藝問題,對么?靈魂四問:壓力表安裝位置合適么?管徑合適么?水泵揚程合適么?為什么不裝緩沖罐呢?所以二手活就是個大坑,莫入坑
2樓  發表于: 2022-06-21 08:55
引用
引用第8樓18566048525于2022-06-21 08:44發表的  :
(三位趁農閑進城務工的老鄉)????? 大神,你是不是太自負了?你怎么證明你比他們高?你確定PID設置合適嗎?

樓上兄弟,那他們可以的話,還找我干嘛呢?人在江湖,身不由己而已,我二手活絕對不接
3樓  發表于: 2022-06-21 10:52
引用
引用第10樓18566048525于2022-06-21 09:14發表的  :
在恒壓控制中沒有緩沖罐很多,我做過幾十套肯定有,同樣很穩。向上數三代,絕大不分是農民吧,沒必要看不起誰,每個人都有自己的長處,也必定有自己的短處。為什么不想想,既然是二手的,前面人家為什么可以做到的呢?

確定他前面肯定不可以使用,一個爛尾的項目。請教:管道壓力波動和變頻器電氣參數有關系么?
[ 此帖被ljb6688在2022-06-21 11:12重新編輯 ]
4樓  發表于: 2022-06-21 13:24
引用
引用第12樓18566048525于2022-06-21 11:52發表的  :
確定他前面肯定不可以使用,一個爛尾的項目。請教:管道壓力波動和變頻器電氣參數有關系么?
我10幾KW做過,幾臺100多KW,10000V500KW也做過,不可能做什么緩沖罐。如果PID設置的夠好,濾波做的夠好,波動范圍基本可以控制在極小的范圍內。

合計有六個閥門,打開其中一個,就掉壓到下限,就得啟泵啊。
5樓  發表于: 2022-06-30 13:20
引用
引用第14樓工控人--涿州于2022-06-28 16:39發表的  :
壓力表采樣位置很重要,

好的,多謝指導
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件