有幾個1200的接線問題,請問一下 第一個問題是: 1200的IO擴展模塊,輸出端的L可以1L→2L→3L→4L→24V+,,把L端并聯再接電源正,可以這樣嗎?? 公共端也是,并起來 再接電源負,可以這樣嗎? 接線圖上是每組單獨接的 第二個問題是: CPU輸入端傳感器用的電源,我用外部開關電源給傳感器供電,這兩個端子空著不用行不行 第三個問題是: 所有模塊的接地端子,必須要接嗎? 以前用三菱,老師講接地不用接,然后項目上的plc都沒接地(只用的3U系列的),200SMART用過一次也沒接地(設備也沒怎么用) |
---|---|
|
holdkcxyz
級別: 工控俠客
|
(1)輸入的 1M 2M兼容NPN/PNP (2)晶體管型輸出1的是24V,輸出0是高阻態 (3)繼電器型輸出是干觸點 (4)有接地標識的必須接地 (5)模擬量的M端可以直接接地以抗干擾.(即單獨回路接到總進線的PE,必須是單獨回路) (6)直流開關電源的0V可以用單獨回路直接接到總進線的PE,必須是接到總PE的單獨回路,只要電流能形成單獨回路,這樣是沒問題的,很多說0V不能接PE的本質原因是沒法讓電流形成單獨回路,并且接總進線PE. |
---|---|
|