林華圣
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 151 點
下載積分: 1628 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2022-10-19
最后登錄: 2024-12-31
查看林華圣的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-12 23:09
我原來三菱伺服MR-JE40A 這一套都是好的,只是拆機臺了,然后到新的廠房接起來就報警AL32.1;網上查是過流,但也不知道哪里錯了,線是沒接錯的。我把W相拔了驅動器就不報警32..1正常了,會不會馬達壞了。
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-14 11:41
樓上正解,應該是電機相序。