樓主  發表于: 2023-01-07 11:26
現在用三菱FX5U連接一個歐姆龍E5CC的溫控表,走M(jìn)odbus是肯定沒問題了,現在想嘗試這種溫控表的無程序通信功能,老掉牙的1N還可以設置無程序通信,新版本的FX5U竟然不支持,通信參數里面的MC協議設置只能設置基本通信參數,有沒有大神會這種通信方式呀?
numen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 227 點
下載積分: 481 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2010-11-29
最后登錄: 2025-02-06
查看numen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-28 12:31
我今天正好用到5U加E5CC,按照4樓版主的設定了,是可以正常通信的,PLC不用做程序。

但是要注意的是:溫控器參數設置:PSEL是Q/L的MCP4;不是FX的FXP4
再設好波特率就可以了,默認參數下,PLC的D7就是溫控器的PV當前值;
我現在測試的時候,沒有接溫控探頭,顯示的默認PV是1320(528H)