小地主22
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 539 個
工控威望: 588 點
下載積分: 1744 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2020-04-30
最后登錄: 2025-01-26
查看小地主22的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-21 16:18
MT8102IE  按鈕類型位狀態切換和位狀態設置都試過   偶爾會出現手離開觸摸屏了按鈕不抬起的情況。程序可以確認完全沒問題,之前做過好幾臺相同的設備都沒事,不知道是不是硬件哪里出問題了。通訊線薅出來直連plc也不行
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 761 個
工控威望: 3149 點
下載積分: 13480 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-01-26
查看13821917697的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-21 20:11
就是這樣,有這個bug,在plc內部做復位
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小地主22)