0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-07-07 14:51
fb模塊.zip (185 K) 下载次数:97 模擬量換算.rar (34 K) 下载次数:115



使用模擬量接4-20mA傳感器

傳感器量程-15 ~ 3300PSI

傳感器通電后空載 PLC數值量400左右 電流應該4mA左右

我就納悶了 不應該負壓的時候才400 電流4mA

于是乎,這道數學題,我搞不懂了

有沒有范例 借閱一下

為什么有人糾結FX5U 內置能不能電流輸入?





附件模擬量轉換研究成果
理解了就很好懂 封裝成FB 一切變得簡單了
[ 此帖被0zhang9在2023-07-09 01:26重新編輯 ]
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 1894 點
下載積分: 8709 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-30
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-07-07 15:35
又是一個想當然的:
1、基本的模擬量基礎都沒有;
2、4mA是干什么的?肯定不知道;
3、FX5U手冊也不看,內置模擬量支持電流信號?
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 1894 點
下載積分: 8709 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-30
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-07-07 16:17
我只能呵呵,截圖講的只是電流信號的變通方法,實質就是通過分壓電阻將電流信號轉為電壓信號(PLC接受的信號自始到終都是電壓信號),當然自己喜歡就好。
[ 此帖被hstec2002在2023-07-07 16:33重新編輯 ]
QQ: 2845452345