圖片:
圖片:
威綸觸摸屏tk6070,c0m1口與fx2n通過rs232連接不上.com2口與溫度模塊485已經連上.2n與觸摸屏rs232為什么連不上.
zzgsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 179 點
下載積分: 620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-02
最后登錄: 2023-08-10
查看zzgsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-08-06 09:23
描述:觸摸屏設置
圖片:
描述:觸摸屏設置
圖片:
描述:fx2n 232bd連線
圖片:
描述:plc設置
圖片:
參數設置與連線
zzgsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 179 點
下載積分: 620 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-02
最后登錄: 2023-08-10
查看zzgsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-08-10 08:15
問題好了2/3樓說的對232接頭2/3接對掉。觸摸屏HMI處應設置2N—232BD設備謝謝大家