夏夜微涼
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 1342 點
下載積分: 2639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2019-06-13
最后登錄: 2024-10-16
查看夏夜微涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-09-15 13:46
有兩個柜子,每個柜子都有漏保。共有一路供電有個總漏保。單獨柜子水泵開啟正常運行,兩個柜子水泵開啟就跳總漏保,而且是復位按鈕彈出。這是為什么
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-26
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-09-15 14:27
之前遇到過每個系統都存在漏電流,加在一起超過了你的總漏保的漏電電流,你可以把漏保漏電電流換大。還有就是有些變頻器濾波設置會干擾漏電流