我們家派克590 驅動器已啟動,就報警 SEQ PRE READY,報警如圖,請各位大神麻煩幫忙看一下,如何解決,詳情如下:
1,排除外圍故障,更換過驅動器,電機也換過,依舊排除不了故障。參數以及設定圖。
2,控制器參數按照廠家提供的設定。
3,勵磁電源線也更換過。
4,電機電樞,勵磁線圈搖表遙過,正常范圍內。
清水魚
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 887 點
下載積分: 6882 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2023-08-17
最后登錄: 2025-01-16
查看清水魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-26 16:59
都換了,看起來就是線路破損引起的