樓主  發表于: 2024-01-31 10:59
兩個信捷plc npn型 想用一個的Y端控制另一個的X端,能直接連接嗎,怎么接,Y端com接0V  Y輸出接X(jué)com端  X端接24V嗎
酴醾落盡
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 75 點
下載積分: 474 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2020-07-03
最后登錄: 2024-12-15
查看酴醾落盡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-31 14:17
輸入是低電平的話   假如是PLC1的信號輸出到PLC2    那么PLC1   輸出Y的COM接0V     輸出點Y1 接PLC2 的輸入點X1   PLC2的輸入COM口接24V     這些的前提是兩個PLC用同一組電源                干接點的話建議還是用繼電器中轉