471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-02-07 15:51
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
歐姆龍CJ-2M CPU15 老是報警STOP停止。更換一個同型號PLC后部分數據通信異常。
1.CX-ONE 自動在線,將軟硬件上傳到電腦,內存數據也備份到電腦。
2.更換新PLC CJ-2M 將備份程序與內存下載到PLC。
3.運行PLC,新PLC部分數據通信不上,更換成舊PLC數據又全有了。問題出在哪里?
第一次使用歐姆龍CX-ONE
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1850 個
工控威望: 4498 點
下載積分: 7598 分
在線時間: 1353(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-30
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-07 23:58
自動在線僅上傳了程序,沒有上傳硬件配置
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。