zhuwanfang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 150 點
下載積分: 5333 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2024-12-18
查看zhuwanfang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-13 16:58
    工友們,你們有沒有用過控制固態繼電器,帶照明負載的。固態繼電器斷態時會有≤5mA的電流,如果有多個繼電器的話,是否會影響到漏電保護,

導致漏電保護跳閘,哪位工友有過這方面的經驗,可以分享嗎?
lihonghai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 168 點
下載積分: 580 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2014-05-10
最后登錄: 2024-12-23
查看lihonghai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-15 15:10
這個是正常的,本來也是固態繼電器的缺點,相對于機械開關,這種叫漏電流..
但和漏電保護開關無半點關系。漏電開關的漏電,指的是從開關入口火線(單相)進來的多少電量,零線也要回來多少的電量,如果丟了超過的數,就會跳閘。丟了的電是指,不從漏保回去,比如人觸電后,開關進來的火電流經過人體到了大地。
但固態的這個漏電流對人體是不安全的,所以不能觸摸的。