為了好要尾款,寫這個停機程序可以實現嗎?調用時鐘庫指令,設定24年6月21日9點時間到,置位斷電保持寄存器M4.4為ON,停止運行,解鎖程序是按下急停,啟動和停止按鈕同時按下15s后斷開鎖機程序,復位M4.4,系統可以重新啟動。這樣寫可以嗎?目前PLC是200smart的,,因為客戶可能平砄掳鄷l,拉閘是不是內部時鐘就不跑了,是不是需要買一個288-5BA01的時鐘卡來實時計時。。如果客戶拔下時鐘卡來,這個程序是不是也沒有用?還有就是解鎖置位M4.5,以后這個狀態位會一直保持斷開嗎?我設置了斷電保持,萬一不置位了,設備是不是又會停機。謝謝大家
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9690 個
工控威望: 8588 點
下載積分: 16766 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-02-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-21 09:44
如果人家用個觸摸屏把PLC時間修改掉了呢