如圖所示,新建了一個數值傳送的FC,在程序中調用了2次,當M30 為ON時 D300=30,,但是D100也自動為30了,,F(xiàn)C只能調用一次嘛?多次調用怎么處理呢?
[ 此帖被超那個超啊超在2024-06-24 14:46重新編輯 ]
ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 189 個
工控威望: 268 點
下載積分: 821 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-31
查看ayusecret的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2024-06-26 09:30
看不到圖,盲想+En/Eno可解決,或者邏輯不復雜的話用Call解決.因為FC數據全局唯一共享,改一個影響所有,所以思路是什么時候需要拿到這個數據,使能En