零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2024-12-31
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-09-14 09:46
大概就是下圖這個樣子,PLC 485口子轉232 控制 設備無法通信,但用電腦串口助手看收發報文是沒問題的,是什么原因呢

塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 637 點
下載積分: 1451 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2024-12-31
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-14 10:37
線沒錯的話,就換485轉232模塊,別在淘寶上買那些便宜的