三菱QJ71C24N 返回結束碼問題,請問各位老師們,我在使用三菱QJ71C24N與儀表通訊時,模塊可以正常發送數據出去,但是收不到儀表反饋的數據,通過與調試助手測試,PLC只能在結尾收到 0D 0A才會收取到儀表數據,否則收不到任何的數據,請問這是為什么呢?還有就是我已經把模塊的接收數據改成4個字、結束代碼指定也改成了65535(FFFFH)也是不行,也收不到任務數據,請問各位老師這樣如何設定呢?我把程序發出來麻煩老師們幫我看一下問題在那里,在此謝過各位老師了。!  

   QJ71C24N.rar (154 K) 下载次数:6
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 4202 點
下載積分: 2247 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-01-15
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 88天前
無協議參數接收的時候,要么是固定長度,要么就是有固定結束符
聯系電話15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 4202 點
下載積分: 2247 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-01-15
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 88天前
是232接口還是485接口?
樓主留言:
485的接口,與儀表通訊的