樓主  發表于: 74天前
各位前輩,在做Modbus RTU通訊時,一主多從,需要用到輪詢。一個從站讀取完成,收到后,再繼續下個從站。萬一遇到中途有個從站故障,那么輪詢就無法進行下去了,有沒有辦法解決這個問題啊
附件: 一主多從的程序編寫主站程序.rar (149 K) 下載次數:127
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
我叫大聰明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1071 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2023-11-04
最后登錄: 2025-01-09
查看我叫大聰明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 19天前
你也可以直接用遞增做一個時鐘
一秒詢一個站  不管正常還是故障 都是一秒過   缺點就是  如果從站太多   周期長