風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 334 點
下載積分: 664 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2025-01-10
查看風中云的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 65天前
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2458 個
工控威望: 3067 點
下載積分: 11554 分
在線時間: 661(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-01-14
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 65天前
這個我以前也弄過,30多臺,用的是一個485集線器,如下圖中所示,與威綸通觸摸屏485通訊,一點問題沒有,重不掉線,但有一個前提是,每個頁面不能做太多個通訊站點,我一個畫面最多做8個變頻器通訊站點,分多幾個頁面做,也不影響輪詢效率。如果從站太多,就分多幾路單獨接。