樓主  發表于: 15天前
圖片:
圖片:
圖片:
上位機用HSL與三菱FX5通過SLMP通訊,通訊接通了數據也傳送正常。但是這個連接建立的時間太長了,要幾秒鐘,客戶不認可。
后面問了一下是TCP協議的ECN功能導致的,上位機關掉ECN功能就可以,或者PLC要開啟ECN功能就可以。但是PLC這邊沒找到這個功能設置的地方,上位機試過,關閉ECN功能確實快,毫秒級別就建立連接了。
但是客戶的服務器不能關閉ECN功能,有辦法讓PLC具備ECN功能嗎?或者還有別的辦法沒有?求助
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 524 點
下載積分: 1472 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-12-27
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 14天前
PLC不支持,所以首次TCP會卡9秒,連接失敗后會進行重試,重試兩次后會關閉ECN再試,默認重連3s,所以卡9秒。話說為啥不能關閉,這功能沒見過有人用過