小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1406 個
工控威望: 1513 點
下載積分: 13279 分
在線時間: 2208(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-15
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 6天前
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
13971694237
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2068 個
工控威望: 3542 點
下載積分: 585 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2025-01-15
查看13971694237的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 3天前
4-20mA跟距離沒有關系,你把零位往上遷一點就可以了
13971694237
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2068 個
工控威望: 3542 點
下載積分: 585 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2022-10-27
最后登錄: 2025-01-15
查看13971694237的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 3天前
變送器零點漂移了,對個零可以解決