今天看到了一個程序,如下(截圖部分)


我想問的是是關于M8013的,程序上的解說是秒脈沖,去掉的話T0就會變成計數到50而不是計時到5S
想問下各位高手,用M8013有什么好處啊,去掉的話怎么就讓T0就會變成計數啦?
阿慶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 193 點
下載積分: 651 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2023-01-03
查看阿慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-09 13:05
T0是計時器,不是計數器,M8013在負脈沖時會自動回零,所以不會置位,用計數器C0的話,C0對M8013的一秒脈沖計數,到五秒的時候C0就會置位,將T0換成C0就可以了。