有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 384 個
工控威望: 5350 點
下載積分: 61683 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2008-12-29
最后登錄: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-03 17:16
你就去訂一個15KVA的變壓器就可