各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
[ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6783 個
工控威望: 38386 點
下載積分: 5398 分
在線時間: 9557(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-02 09:39
引用
引用第4樓lfpcxc于2009-02-01 23:08發表的  :
實際上是,2870RPM-----約50個脈沖/秒,直接用計數器,1秒復1次位,復位的下降沿檢查計數器的個數,同時用比較指令比較大小,比如>20個脈沖或其它的數認為是正常的,還要加延時時間,比如連續3秒不正常即報警(電機啟動時不算)。



50HZ的速率恐怕對于輸入點來說,實在太高了,西門子的輸入點一般不超過15HZ~~

因此,不清楚樓主使用的是什么型號的PLC?這樣的速率應該使用高速計數來進行~~

至于延時動作,那可以使用斷電延時定時器來進行~~