小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-30
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-12 20:50
臺達觸摸屏做了一個報警信息走馬燈,當在選項—報警設置—讀取地址用M的話,只能是M0000,(M0001,M0002,。。。。。。都不行,提示存儲器地址輸入失敗,配的是臺達的PLC),如果配LG的PLC的話M0000可以顯示報警的信息的內容,(M0001,M0002,。。。。。。,就不能顯示報警信息的內容),為什么?
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 529 點
下載積分: 536 分
在線時間: 1145(小時)
注冊時間: 2007-07-04
最后登錄: 2024-12-31
查看chenlf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-12 21:46
因為以word為單位,所以m應為16的倍數,如m0  m16   m32   m48  m64 .................
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(小蜜蜂) 熱心助人!