我怎么感覺這個電路好像有問題呀

外接繼電器KM2  和KM3 都已經各自斷了電路,在輸入另一個時,不是啟動不了嗎

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-04 13:43
該電路就是為了實現您說的
引用
外接繼電器KM2  和KM3 都已經各自斷了電路,在輸入另一個時,不是啟動不了嗎

程序執行的速度遠遠高于接觸器的反應速度,如果僅靠程序中的互鎖保護,那么不能完全避免一個接觸器沒有斷開觸點而另一臺接通的情況(例如接觸器卡。,容易造成短路。所以在硬件上如此接線,從根本上杜絕危險情況。