各位高手,最近在碰到一個問題,就是用EM235接受大概200米遠的地方由溫度探頭檢測溫度后送出來的0--10V的信號,在235的四個輸入端用萬用表測出探頭送過來的模擬量信號正常大概都在6--7V之間,但是在文本顯示器上前三個信號顯示的與實際溫度相差不大,只有第四個顯示與實際溫度相差很大而且波動也很大,輸入電壓有6.4V但是顯示只有50度而且很快在50--55之前變換.我查了程序應該沒問題. 這是怎么回事,怎么解決.
注: 主模塊和EM235都已經接地,
為了心中的夢想,我會不懈努力!
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-01-16
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 14:04
首先要看是不是接線的問題
將四個通道的負端短接
看看近來信號線正負也沒有接反
不行就將其他通道拆一個下來
將這第四通道的信號接上去試試
如果正確那就是第四個通道本身就有問題
樓主留言:
不錯,你的方法我回試試的,謝謝了