bg_islang0
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bg_islang0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-26 20:15
我查了三菱樣本手冊,說是計算機與FX系列PLC的通信,在計算機這端需加RS-232C/RS-485轉換器FX-485PC-IF。
由于FX-485PC-IF需700多的RMB,太貴了。我跑到電子市場問了一下,一般的232/485轉換器才100來塊錢。二者價格相差實在懸殊,可否用一般的232/485轉換器代替FX-485PC-IF使用呀?
還有,一般的232/485轉換器有什么無源型的有源型的,A 型的B型的C型的,不知道他們有什么區別?若一般的 232/485轉換器代替FX-485PC-IF使用的話,我該怎么選型?
望高手賜教!
dich0818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1583 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-01-10
查看dich0818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-19 13:34
232/485轉換器有源型的為單獨外接供電電源,如直流24V
無源型的為直接通過PC的串口供電

A型B型C型,不是很清楚按什么分的類