大家好,想問大家個問題,旋轉編碼器怎么和西門子200 CPU224連接呢?有沒有單路脈沖輸入的旋轉編碼器,斷電后可以記錄當前位置的那種。這樣的編碼器是什么樣的?共有幾根線,我該選用什么牌子的?型號是什么?怎么和CPU224連接呢。請大家?guī)兔Ξ媯接線圖,發到我的郵箱,1289071759@qq.com謝謝大家了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 16:55
引用
有沒有單路脈沖輸入的旋轉編碼器,斷電后可以記錄當前位置的那種

這個真沒有……
簡單點的,你可以使用增量型的旋轉編碼器,如歐姆龍的,可以很方便的與西門子200PLC連接----只需要設置好高速計數器類型然后對應各輸入點接線就行了。至于位置的尋找,流行的做法是重新上電后先找原點,執行完這一步以后就正常運行了。
至于型號,要看你的CPU224是什么輸入類型,NPN的可以用E6B2-CWZ6C;而PNP可以用E6B2-CWZ5B。
詳細點的可以看看:http://sjm213.plcjs.cn/archives/2010/20103810538.html,把接線圖中的三菱PLC當作西門子的就行了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5235 個
工控威望: 7459 點
下載積分: 159380 分
在線時間: 3186(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-29
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-11 17:00
引用
引用第1樓lzhpsky于2010-04-11 16:52發表的  :
[attachment=37504] 大家好,請看這張圖,這樣的是AB兩相的旋轉編碼器嗎?我看這樣的占用兩個PLC輸入點,有沒有單相的那種旋轉編碼器,就是說共3根線,其中兩根接供電是24V直流,剩下的一根接PLC輸入端。有這樣的旋轉編碼器嗎?大家能提供個型號嗎?我要買個,謝謝

歐姆龍的E6A2系列中有單相輸出的,但是AB兩相的你也可以直接使用1根線作為單相輸入。