我常接觸到K分度的熱電偶,但不知如何通過萬用表來測量它在工作時是否正常?請各位高手多多賜教!
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2977(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-01-24
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 21:10
一般都用萬用電錶量測是否有斷線,除非電表本身有溫度量測功能或用專屬的溫度校正表,不然光使用三電電錶,一般級的要量mv然後去換算是不可行的,光開路變動及干擾電壓或表記的最小量測單位就超過萬用電錶的精度,除非用來量電子級的萬用電錶還有可能.