請問三菱變頻器S500可以和PLC通信嗎?其通訊地址怎么定義,通訊格式是怎樣的?說明書里沒有怎么介紹
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-26 16:21
A500也是可以與PLC通訊的,我用的是485模塊,你看看手冊里面介紹的很詳細的