dengtingjun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dengtingjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-22 18:56
我有一臺用FX2N-32MR控]制的設備,將設備內程序讀出后修改,修改后的程序寫不進去,看看[/post]程序到END的語句465句,但顯示語句是471句,還有一句錯誤代碼,好象是040100007(記得不是好清楚了),請問是怎么回事。
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 409 個
工控威望: 532 點
下載積分: 1389 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-30
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-22 22:33
把梯形圖轉換成語句表,刪除"NOP"空操作指令,再轉換成梯形圖,重新保存。然后清除PLC的內存,參數。重新寫入即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fuy1118) 熱心助人