兩個問題?

1.三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么?

2.350A的電焊機,大伙一般選多大的斷路器?

。。。
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 611 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-02 19:54
1.可以,但是注意安全!零、地要分!
2.根據1次側額定電流選斷路器,而不是根據二次側電流選斷路器!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ak47m16u571) 熱心助人